上海大載機電有限公司2025-07-12
設置原則:1)高壓切斷2.3MPa(R404A);2)低壓切斷0.1MPa;3)油壓差保護0.15MPa;4)延時3-5秒;5)帶手動復位。需滿足:1)抗振動30g;2)IP66防護;3)DNV認證;4)溫度補償-30℃~70℃。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
電子膨脹閥在數據中心液冷系統如何實現±0.2℃控溫?
已有 1 條回答熱力膨脹閥在復疊式低溫系統中間溫度如何優化?
已有 1 條回答EVR電磁閥在電動汽車熱泵中的節能設計是什么?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器在氫燃料電池系統中的安全設計有什么?
已有 1 條回答壓力開關在船用冷藏集裝箱系統中的設置要點是什么?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在核電站安全殼冷卻系統中的認證要求有什么?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/