上海牛備實業有限公司2025-06-27
藍海華騰變頻器的故障報警通過操作面板顯示故障代碼來實現,不同代碼對應不同故障類型。其保護功能則涵蓋過流、過壓、過熱等多個方面,能有效保障變頻器及電機的安全運行。
本回答由 上海牛備實業有限公司 提供
其余 2 條回答
故障報警功能: 過流故障報警:如 E.oc3 表示恒速運行中過流保護,通常由運行中負載突變引起。 過壓故障報警:包括 E.oV1 加速運行中過壓保護、E.oV2 減速運行中過壓保護、E.oV3 恒速運行中過壓保護,可能是電機對地短路等原因導致。 模塊故障報警:E.FAL 表示模塊保護,原因可能是輸出電流太大、模塊過熱或損壞等。 過熱故障報警:E.oH1、E.oH2 分別表示散熱器 1、散熱器 2 過熱保護,由環境溫度過高、風道堵塞等引起。 過載故障報警:E.oL1 為變頻器過載保護,E.oL2 為電機過載保護,可能是輸入電源電壓過低、電機堵轉或負載嚴重突變導致。 其他故障報警:還包括 E.PCU 干擾保護、E.AUt 自整定故障、E.oUt 外設保護、E.Ptc 電機過熱(PTC)保護、E.dL4 擴展卡連接異常、E.IoF 端子互斥性檢查未通過等多種故障報警代碼,分別對應不同的故障情況。
保護功能: 上電自檢保護:可實現對外圍電路的上電自檢,如檢測電機接地、斷線,+10V 電源輸出異常、模擬輸入異常等情況。 過流和短路保護:具備軟 / 硬件的限流保護,以及輸出對地短路保護功能,防止因過流或短路損壞功率器件和電機。 過壓和欠壓保護:能檢測電源電壓和直流母線電壓,當電壓過高或過低超出允許范圍時,觸發保護機制,避免變頻器內部電路因電壓異常受損。 過熱保護:設有散熱器過熱保護,同時還有電機過熱(PTC)保護,根據溫度自動調整,保證產品可靠運行,并記錄最高工作溫度。 過載保護:包含變頻器過載保護和電機過載保護,當變頻器或電機負載過大時,會觸發保護,可防止電機堵轉或負載嚴重突變造成的損壞。 其他保護:還具有 IGBT 的直通保護、電流檢測異常保護、繼電器吸合異常保護、通訊異常保護等多種保護功能,同時對控制端子、操作面板電纜等也有相應的保護,如控制端子 + 24V、+10V 電源的短路和過載保護,操作面板電纜反插保護等。