上海大載機(jī)電有限公司2025-05-20
氨系統(tǒng)卡阻處理:
1)先關(guān)閉上下游閥門
2)用熱水沖洗閥體(<60℃)
3)輕微敲擊閥體側(cè)面
4)如無效需更換:
閥瓣組件
全部密封件
5)氦檢漏合格后方可投用